Inkompatible BCU Version MDT SCN-IP100.02 IP Router mit Email Funktion KNX-User-Forum (2024)

    • Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.

    Einklappen

    Keine Ankündigung bisher.

    Einklappen

    X

    Einklappen

    • Beiträge
    • Letzte Aktivität
    • Bilder
    • Filter

    Alles löschen

    neue Beiträge

    Vorherige123templateWeiter

    • Skywalker1981

      Weingarten

      Forums-Einsteiger

      • 24.03.2018
      • 8

        #1

        Inkompatible BCU Version MDT SCN-IP100.02 IP Router mit Email Funktion

        Hallo Leute,

        ich bin Anfänger und habe die ersten Komponenten am laufen. Jedoch Probleme mit dem KNX-Router.
        Ich wollte der Zeitsever auf den Bus bringen und musste ein update am Router machen. Jetzt erhalte ich die Fehlermeldung "Inkompatible BCU Version 091A (benötigt 07B0). Das Produkt welches ich in der Datenbank ausgewählt habe entspricht dem Label auf dem Router.

        MDT SCN-IP100.02 IP Router mit Email Funktion

        Leider momentan ratlos über jeden Tipp dankbar.Inkompatible BCU Version MDT SCN-IP100.02 IP Router mit Email Funktion KNX-User-Forum (4)

        Stichworte:-

          • hjk

            Engelskirchen

            KNX Hersteller

            • 03.09.2009
            • 7336

              #2

              Du könntest die Suchfunktion benutzen. Oder mal im Handbuch nachlesen.
              Um die E-Mail Applikation aufzuspielen, musst du die Progtaste lange drücken, bis die rote LED blinkt.
              Die IP Applikation kannst du mit kurzem Tastendruck aufspielen.

              Kommentar

              • Weingarten

                Forums-Einsteiger

                • 24.03.2018
                • 8

                  #3

                  Habe ich probiert wie in der Anleitung geschrieben, trotzdem gleiches Ergebnis ..."Inkompatible BCU Version 091A (benötigt 07B0)

                  Kommentar

                  • hjk

                    Engelskirchen

                    KNX Hersteller

                    • 03.09.2009
                    • 7336

                      #4

                      Welche Applikation E-Mail oder ein IP-Router möchtest du laden?
                      Wahrscheinlich hast du beide PA vergeben, aber vertauscht.
                      Der IP-Router hat die BCU Version 091A und die E-Mail Applikation hat 07B0.

                      Kommentar

                      • schokole

                        Idstein

                        KNX Anwender

                        • 13.10.2018
                        • 45

                          #5

                          Hi zusammen,

                          hatte das gleiche Problem.
                          Wenn man nur die Applikation des IP-Routers nimmt, kommt es zum besagten Fehler. Wenn man beide Applikationen in die ETS schiebt (und bei der E-Mailapp nichts ändert) funktioniert es.
                          Nur falls nochmal jemand das Problem hat...

                          -c

                          Kommentar

                          • hjk

                            Engelskirchen

                            KNX Hersteller

                            • 03.09.2009
                            • 7336

                              #6

                              Sorry, das ist einfach falsch. Das hat mit dem Fehler nichts zu tun.
                              Der oben beschriebene Fehler kommt, wenn die Applikation oder PA der beiden Applikationen vertauscht sind, z.B. durch falsches Betätigen der Prog-Taste.

                              Kommentar

                              • fuetzi

                                Leopoldsdorf

                                KNX Anwender

                                • 17.03.2017
                                • 59

                                  #7

                                  Ich hänge mich hier mal an, da ich fast das selbe Problem habe....
                                  Wie kann es passieren, dass ich die Applikationen bzw. PA vertausche?
                                  Wenn man zuerst die Mailfunktion einbindet?
                                  Das habe ich nämlich getan und kann beide Geräte nun nicht mehr entladen und neu einbinden.

                                  LG

                                  Kommentar

                                  • Beleuchtfix

                                    Viernheim

                                    Systemintegrator

                                    • 07.09.2014
                                    • 16268

                                      #8

                                      Das hängt mit der Länge des Drückens auf die Programmiertaste zusammen, bitte Handbuch genau lesen.
                                      Viel Erfolg, Florian

                                      Inkompatible BCU Version MDT SCN-IP100.02 IP Router mit Email Funktion KNX-User-Forum (12)

                                      Kommentar

                                      • hjk

                                        Engelskirchen

                                        KNX Hersteller

                                        • 03.09.2009
                                        • 7336

                                          #9

                                          Rote LED dauerhaft an, ist der IP Teil aktiv. Nach langem Tastendruck und LED blinkt, ist der Email Teil aktiv. Wenn man das nicht beachtet, wird u.U. die falsche PA geschrieben.

                                          Kommentar

                                          • fuetzi

                                            Leopoldsdorf

                                            KNX Anwender

                                            • 17.03.2017
                                            • 59

                                              #10

                                              ….hmm, ja, schätze mal genau das habe ich geschafft. Ich lese die Handbücher schon, wobei das lesen dann schnell mal zum überfliegen wird.
                                              Danke die die Erklärung, werde mir das Handbuch nun doch noch mal genauer anschauen.

                                              aber eine Frage noch...wie bringe ich die falschen Geräte jetzt wieder sauber raus? Beim entladen Versuch des Email Teiles meint die ETS sie könne mit dem Gerät nicht kommunizieren. Beim IP Teil traue ich mich das erst noch gar nicht (komme aus der Netzwerkecke und schneide mir ungern den Ast auf dem ich sitze ab ;-))

                                              Kommentar

                                              • droid

                                                Kirchdorf i. Wald

                                                KNX Anwender

                                                • 11.01.2016
                                                • 538

                                                  #11

                                                  hjk

                                                  Gleiches Problem hier. Zu schnell gelesen und die Länge des Drückens nicht beachtet. Anscheinend scheint nun der E-Mail Teil die 1.0.0 bekommen zu haben. Wie bekomme ich diese Adresse wieder aus dem Gerät? (wenn überhaupt) Ich hoffe es gibt irgendeine Möglichkeit.

                                                  Kommentar

                                                  • evolution

                                                    Oberschleißheim

                                                    KNX-Anwender

                                                    • 17.09.2010
                                                    • 9031

                                                      #12

                                                      Zitat von droid Beitrag anzeigen

                                                      Wie bekomme ich diese Adresse wieder aus dem Gerät? (wenn überhaupt) Ich hoffe es gibt irgendeine Möglichkeit.

                                                      Na klar geht das, einfach überschreiben!

                                                      Gruß
                                                      Frank

                                                      Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                                                      Kommentar

                                                      • vento66

                                                        Legende (†)

                                                        • 01.12.2008
                                                        • 19291

                                                          #13

                                                          PA 1.0.0 mit der richtigen überschreiben, und dann die Routerfunktion incl PA neu programieren .

                                                          Kommentar

                                                          • droid

                                                            Kirchdorf i. Wald

                                                            KNX Anwender

                                                            • 11.01.2016
                                                            • 538

                                                              #14

                                                              Ich stehe völlig auf dem Schlauch. So wie ich es sehe (über Geräte Info) hockt nun auf 1.0.0 der E-Mail Teil mit dem dazugehörigen Zertifikat.

                                                              Wie wäre nun das genaue Vorgehen um die 1.0.0 da wieder rauszubekommen und auf den Router Teil zu bekommen? Ich hab schon diverse Wege versucht, aber nur verschiedenste Fehlermeldungen bekommen. Vielleicht mache ich auch irgend etwas falsch.

                                                              Also auf welches Gerät gehe ich nun in der ETS? Einfaches überschreiben scheint er mir nun immer mit einem Zertifikats Fehler abzuwehren. Inkompatible BCU Version MDT SCN-IP100.02 IP Router mit Email Funktion KNX-User-Forum (19)

                                                              Kommentar

                                                              • droid

                                                                Kirchdorf i. Wald

                                                                KNX Anwender

                                                                • 11.01.2016
                                                                • 538

                                                                  #15

                                                                  Also ich bin nun auf das Gerät der E-Mail Applikation in der ETS. Dann habe ich "Physikalische Adresse überschreiben" gewählt und Adresse "1.0.0" eingegeben. Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:

                                                                  Bildschirmfoto 2020-02-15 um 13.10.56.png

                                                                  Die Zertifikate für E-Mail und Router habe ich alle nochmal überprüft. Sie sind definitiv korrekt.

                                                                  Kommentar

                                                                  Copyright © knx-user-forum.

                                                                  Die Seite wurde um 02:15 erstellt.

                                                                  Lädt...

                                                                  X

                                                                  Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.

                                                                  Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.

                                                                  Ich stimme zu

                                                                  Inkompatible BCU Version MDT SCN-IP100.02 IP Router mit Email Funktion 
		
		KNX-User-Forum (2024)
                                                                  Top Articles
                                                                  Latest Posts
                                                                  Recommended Articles
                                                                  Article information

                                                                  Author: Edwin Metz

                                                                  Last Updated:

                                                                  Views: 6297

                                                                  Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

                                                                  Reviews: 85% of readers found this page helpful

                                                                  Author information

                                                                  Name: Edwin Metz

                                                                  Birthday: 1997-04-16

                                                                  Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

                                                                  Phone: +639107620957

                                                                  Job: Corporate Banking Technician

                                                                  Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

                                                                  Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.